Seite 2 von 3

Re: 640er mit Truma 4 - reicht das?

Verfasst: Donnerstag 13. Mai 2021, 08:48
von Seachild
Anscheinend wird die 4kW Heizung von Truma nicht mit E-Heizstab geliefert, so dass ,wer E haben will, auf 6 kW umsteigen muss.

Re: 640er mit Truma 4 - reicht das?

Verfasst: Donnerstag 13. Mai 2021, 09:55
von Immon
Seachild hat geschrieben: Donnerstag 13. Mai 2021, 08:48 Anscheinend wird die 4kW Heizung von Truma nicht mit E-Heizstab geliefert, so dass ,wer E haben will, auf 6 kW umsteigen muss.
Doch gibt auch die C4e. Nur bietet die Malibu in seiner Preisliste nicht an. Falls es bei mir auch zum Downgrade von C6E auf C4 kommt, werde ich versuchen die C4E trotzdem durch Malibu oder den Händler zu bekommen - mache mir aber wenig Hoffnung.
https://www.truma.com/de/de/produkte/tr ... n/combi-4e

Re: 640er mit Truma 4 - reicht das?

Verfasst: Donnerstag 13. Mai 2021, 14:00
von Peu
Die 6er war schon in 2017 bei meinem aufpreispflichtig, nur der Händler hatte die 6er schon mitbestellt, genau wie den Kompressor Kühlschrank und die 2. Batterie. Hatte selbst da keine Wahl, bin aber mit der Ausstattung so zufrieden.
Die LZ war dann mit 14 Tagen halt spitze.

Viele Grüße

Thomas

Re: 640er mit Truma 4 - reicht das?

Verfasst: Donnerstag 13. Mai 2021, 15:36
von WolliSI
Benromach hat geschrieben: Dienstag 11. Mai 2021, 23:22 Unser Händler hat gesagt, dass die 6er viel wärmer macht... Meine Frau hat gestrahlt und schon war der Haken bei der Bestellung dran.
Ich hab keine Ahnung, ob die 4er reicht, aber ich hab unter den Betten auch zu gemacht, weil es dort zu warm wird. Bad ist auch sehr warm.
Ich könnte seit letztem Jahr aber kaum testen.
Sofern dass mit der 4Kw Leistung für den TE vorläufig geklärt ist...

....würde ich gerne hier mal reingrätschen und erfahren was genau unter den Betten „zu gemacht“ wurde. Die ganz normalen Ausströmer, oder aufwendiger an anderer Stelle?
Danke...

Re: 640er mit Truma 4 - reicht das?

Verfasst: Donnerstag 13. Mai 2021, 17:19
von Benromach
Ich habe nur beim Ausströmer hinter dem Metall eine Verschlussklappe reingebaut. Eine Strangsperre wäre dann der nächste Schritt, aber ich habe festgestellt, dass dieses kleine Teil schon reicht. Es kommt nur wenig Wärme raus. Die Verschlussklappe habe ich unter dem Tisch rausgebaut, da muss eh immer offen sein.

Re: 640er mit Truma 4 - reicht das?

Verfasst: Donnerstag 13. Mai 2021, 18:01
von Exbulli
Benromach hat geschrieben: Donnerstag 13. Mai 2021, 17:19 Ich habe nur beim Ausströmer hinter dem Metall eine Verschlussklappe reingebaut. Eine Strangsperre wäre dann der nächste Schritt, aber ich habe festgestellt, dass dieses kleine Teil schon reicht. Es kommt nur wenig Wärme raus. Die Verschlussklappe habe ich unter dem Tisch rausgebaut, da muss eh immer offen sein.
Wie bekommt man denn die Verschlußkappe ausgebaut, ohne die kleine Achse über die sie dreht, zu zerstören ?
Ich wollte das auch schon so machen, aber traue mich nicht da mit Kraft zu Werke zu gehen !

Gruss Ecki

Re: 640er mit Truma 4 - reicht das?

Verfasst: Donnerstag 13. Mai 2021, 19:37
von WolliSI
Danke Benromach...

Ich nehme an, dass man den kompletten Ausströmer tauscht!?

Re: 640er mit Truma 4 - reicht das?

Verfasst: Donnerstag 13. Mai 2021, 19:40
von Benromach
Bei mir ging die ganz leicht raus. Ist eine Feder. Die Klappe waagerecht stellen und nach links oder rechts drücken und leicht ziehen.

Re: 640er mit Truma 4 - reicht das?

Verfasst: Donnerstag 13. Mai 2021, 19:45
von Benromach
Hier noch Bilder:
IMG_20210513_194225.jpg
IMG_20210513_194248.jpg

Re: 640er mit Truma 4 - reicht das?

Verfasst: Donnerstag 13. Mai 2021, 19:46
von Exbulli
Benromach hat geschrieben: Donnerstag 13. Mai 2021, 19:40 Bei mir ging die ganz leicht raus. Ist eine Feder. Die Klappe waagerecht stellen und nach oben oder unten drücken und leicht ziehen.
Vielen Dank :thumbup:

Das schaue ich mir morgen mal an

Gruss Ecki